日韩不卡中文字幕在线,国产精品片免费看,亚洲强乱中文字幕在线播放,欧美乱妇高清无乱码免费

        • 秦嶺信息港

          標題: 為什么坡度3%以下為平屋面? [打印本頁]

          作者: 眷誠防水漏無憂    時間: 2015-7-22 09:49
          標題: 為什么坡度3%以下為平屋面?
          嚴格的說屋面都是有坡度的,絕對的平屋面僅是局部的。但是屋頂形式含糊的說,有平屋面和坡屋面之分,是固有的形式無法回避的。
              以3%的坡度為界有以下原因:
              1、排水的需要。
              平屋面為全封閉防水,材料防水為主,排水為輔。強調(diào)防并不忽視排,屋面不積水有利防水材料延年。坡度在2%~3%足以起到排水功能。
              2、平屋面的應用。
              平屋面可以做多功能應用,人們在屋面上進行各項活動,基本不因坡度而受影響。如果做運動場用,防水層仍然2%的坡,輔作層可以做平。
              3、施工操作性。
              坡度作1%,仍然可以排水,然而千平米以上的屋面控制1%的坡度很困難,幾乎做不到如此高的精度。小于1%屋面局部積水不可避免。檐溝坡度為1%,常見檐溝積水排不出去。為此平屋面坡度為2~3%是合理的。
              屋面坡度還受防水材料制約,如塊瓦屋面坡度必須大于30%;瀝青瓦屋面坡度必須大于20%;金屬板材屋面坡度必須大于5%;柔性防水卷材坡屋面坡度大于3%既可。
              再重復說一句3%的坡度是模糊數(shù)字是大概的,不是硬性的。如3.01%是坡屋面,還是平屋面?一定說出究竟就是鉆牛角尖了。




          歡迎光臨 秦嶺信息港 (http://markbump.com/) Powered by Discuz! X3.4